楼上看看我是不是一般场合啊。
15的电机22的变频器。0.7秒加减速。(以前的甲是做得到的。现在是秒半了。)变频器控制抱闸,2HZ开和关抱闸,通常用FDT1检测。10HZ开始直流制动1秒,驱动和制动动作之间最好不要有空隙,空隙小于0.1秒。制动当中收到运行指令要立刻忽略未完的制动时间进行起动。最低5HZ工作,满载起动,曲轴提升型负载。五个输入信号,三个输出信号,当中两个输出要晶体管。软件过流检测输出,抱闸信号,变频器就绪信号。带载 点动 提升时不得明显看见下溜再升起的动作缺陷,要求驱动制动抱闸之间配合良好。
楼主对变频器要求很高啊。国内普通变频器真的是达不到你的要求。国内大牌如汇川高性能矢量变频器如选型得当,应该可以.