参数(有关于扩内存的.扩大GUD.坐标系.文件夹.子目录等)

746

0

2005-05-06 11:23:39

18082 :MN MM NUM TOOL=?
18086 :MN MM NUM MAGAZINE LOCATION=?
18100 :MN MM NUM CUTTING EDGES IN TOA=?
18118 :MN MM NUM GUD MODULES=?
18120 :MN MM NUM GUD NAMES NUK =?
18130 :MN MM NUM GUD NAME CHAN=?
18140 :MN MM NUM GUD NAMES NCK=?
18150 :MN MM GUD VALUES MEM=?
18160 :MN MM NUM USER MACROS=?
18170 :MN MM NUM MAX FUNC NAMES=?
18180 :MN MM NUM MAX FUNC PARAM =?
18210 MN MM USER MEM DYNAMIC=?
18230 MN MM USER MEM BUFFERED=?
18270 MN MM NUM SUBDIR PER DIR =?
18280 MN MM USER FILES PER DIR=?
18310 MN MM NUM DIR IN FILESYSTEM =?
18320 MN MM NUM FILE IN FILESYSTEM=?
19250 ON USER MEM BUFFERED=?
19270 ON PLC USER MEM SIZE=?
10350 FASTIO DIG NUM INPUT=?
10360 FASTIO DIG NUM OUTPUT=?
28150 MM NUM VDIVAR ELEMENTS =?
28080 MM NUM USER FRAMES =
28050 MM NUM USER FRAMES =?
28040 MM LUD VALUES MEM =?
28020 MM NUM LUD NAME TOTAL =?
28010 MM NUM REORG LUD MODULES=?
28000 MM RORG LOG FILE MEM=?
27880 MC PART COUNTER=?
27860 MC PROCESS TIMER MODE=?

以上这些数值可根据不同的需要来更改.由于=?后面的值没有给出.根据自己的机床来设.一般最终用户不可以随便更改.可以由专人来改.如果错误更改容易引起机床数据的全部NC丢失.