    现实中的问题

   1,软启动器感觉效果很差,不知是没调好还是什么,软启动器启动一台37千瓦的水泵,冲击电流很大,感觉和普通的星三角没有什么区别,电压斜坡启动方式(初始启动电压最小只能设定30%),如改为限流模式,软起时间设定又无效。感觉软启动器没什么用。

   2,上述变频器一拖二方案,觉得:副泵(2号泵)适当配小些要好,比如主泵1号泵37千瓦,2号泵可配置为21千瓦。另外感觉,要实现变频器一拖二问题,在变频器脱开一号泵时,1号泵直接加额定380伏电压应该问题不大(它仍在惯性运转);变频器脱开后,最好能先停下来,再去启动2号泵运行。也就是脱开1号泵瞬间,给变频器停止信号。最好能有两台变频器联动,就稳妥了。

  谢谢大家,互相探讨。

  实际中,软启动器并不好,我觉得。

  我会给客户建议两台变频器方案,互为备用。