13年的一个系统,CPU是315 2-DP,带2个ET200M从站和4个变频器,3个调速器,1个绝对值编码器,均为DP通讯。以前都运行OK,最近碰到的问题是:CPU会不定时故障停机,停机时CPU的BF闪烁,SF常亮,大概3秒后BF灭,SF再过3秒灭。故障诊断缓存提示ET200M所带的AI_2模块模拟量通道(8个)读取故障,该ET200M从站配置为:PS307+ET200M+AI_1+AI_2+DI_1+DI_2+DO。AI_2订货号为6ES7-1KF02-0AB0,没故障时8个通道都有数据的。程序中已经添加了OB82OB86OB121OB122。尝试更换AI_2模块不行,接地也检查了,DP头换了,24V电源量了,CPU换了,想不到其他啥解决办法了,望碰到过的高手、朋友们给点指点啊!
问题已解决,原因是绝对值编码器故障,现在回想没发现问题的可能原因是在诊断信息中故障显示的条数太少了,编码器故障信息没显示出来,直接导致方向错误