以下是引用anglet在2016-07-17 21:55:28的发言 >

我是按照我前面帖子上的参数设置的,您说的2011和2012在连接成功的和不成功的变频器上都是设置一样的,不是这两个参数的事,除了P0003=3(专家级),P0700=5,P1000=5(4是BOP的USS),P2010=6(波特率9600),P2011=15(USS地址15),P2012=2,P2013=4,除了这些参数之外,应该还有一个或者几个参数影响着通讯,就是不知道是谁。

不会吧?除了P2011和P2012要对应,还有波特率和COM口要对应以外,没有影响通讯的问题了。你应该是哪给弄混淆了。自己被弄晕 。其实,DRIVE MONITOR 链接非常友好,没有那么多的事。关键是这种通讯形式落后了。