主机315-2DP/PN 下挂3个从站(编号3、4、5)其中3号站前面是数字量输入输出后面模拟量输入、4号站是前面模拟量输入后面是模拟量输出;
具题的问题是3、4站的最一个块寻扯失败造成CPU与3、4站的通讯闪断设备闪停后自启动,目前已做的工作:更换了3、4的I153通讯模块、DP接头、重新铺设了一条从主机到3号站的DP电缆并在3进、4出的柜内重拨开DP电缆一小段与接地线对接。
寻址失败还是偶尔会发生
目前怀疑最后块的供电电压是不是不足,模块输入输出是不是有接地的现像。如果模块输出有对地虚接的可能,会出现什么情况?
请高手给出解决方法?