回复:求解答!两个接通延时定时器做“”沿触发问题!

zhangli0

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    17144
  • 精华

    63
  • 被关注

    890

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-07-19 08:44:25

1楼

你的定时器什么时候复位呢?用那么多的定时器,为何不用循环中断+计数功能呢?比如终端周期是1s,那么中断中判断m1.0为1则计数+1,计数大于等于4且小于7置位q1.0,计数大于等于7则复位q1.0。m1.0为0则复位计数。

A M1.0

JCN M1

L COUNT

+1

T COUNT

L 4

>=I

=L0.0

L COUNT

L 7

<=I

=L0.1

A L0.0

A L0.1

S Q1.0

AN L 0.1

R Q1.0

M1:AN M1.0

JCN M2

L O

T COUNT

M2:NOP 0