恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-07-19 10:35:19
2楼
你的定时器什么时候复位呢?用那么多的定时器,为何不用循环中断+计数功能呢?比如终端周期是1s,那么中断中判断m1.0为1则计数+1,计数大于等于4且小于7置位q1.0,计数大于等于7则复位q1.0。m1.0为0则复位计数。
A M1.0
JCN M1
L COUNT
+1
T COUNT
L 4
>=I
=L0.0
L COUNT
L 7
<=I
=L0.1
A L0.0
A L0.1
S Q1.0
AN L 0.1
R Q1.0
M1:AN M1.0
JCN M2
L O
T COUNT
M2:NOP 0
你好!我只是单纯想知道这个原因,因为我前几天做实验时发现这个问题,当T1接通两秒之后,T2接通,T2接通两秒之后,按照程序扫描周期来讲,这时T2.Q为TRUE,这时应该置位Q1.0的,循环扫描后t2.q的闭店复位t1定时器,这时t2定时器也复位掉,这是我理解的程序扫描图!