以下是引用令狐冲2012在2016-07-19 10:31:13的发言 >

电机的转动惯量根据优化可以自动得出,惯性比默认应该是1,但是实际可能并不是1,故应根据机械系统来算一下写进去,可能会更准确。

我倒是认为,在优化速调时,电机轴是带着传动系做空载辨识和优化的,所以,惯性比应该是一个真实的数据。如果想缓冲加速过程或加剧加速过程,才去修改惯性比。除非电机在空轴状态做速调优化,那就是另外一回事了。

我是你的朋友