回复:移植项目中的一段程序出现错误,急!

Letham

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2102
  • 精华

    45
  • 被关注

    365

论坛等级:至圣

注册时间:2006-04-15

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-07-19 11:22:36

3楼

楼主 你得指令是没有问题的,根据你的 错误信息 应该是 FB 采用了“优化访问方式”,尝试取消 "优化访问“重新编译软件 看看。

寄存器 区域交叉寻址 区域代码是正确的(来自STEP7 v5.5帮组文件,STEP7 PORTAL里 没有详细查看)

人生就像一场旅行!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1500系列

共有11107条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。