正常啊,主要取决于你T2的2s是什么时间到的,如果在是第一行和第三行之间时间到了,那样有Q点输出,其余时间都不会有Q点输出,如果程序特别长的话,在第一行和第三行之间时间占总的循环时间的比例特别低。你可以将Q点置位改成个计数,然后OB30(4000ms周期)每个周期计个数,然后看看出现的概率。


S7-1200的计时器机制和S7-200的100ms不一样的,它不需要再一次调用TON就可以生效。也就是说不是T2时间到,并且运行完T2的TON,T2.Q=TRUE,而是只要时间到T2.Q=TRUE。