恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-07-19 16:42:52
41楼
我有一个问题,谁能解释呢?那就是,为什么矢量控制方式,对最大输出频率要做限制?比如,G120的矢量控制最大频率是200Hz,而S120的矢量控制最大频率是300Hz。而V/F控制和伺服控制,却没有这个限制。
特别是伺服控制,它也有转速和转矩控制模式,与矢量控制模式一样,却没有这个最大频率的限制。为什么呢?有谁能解惑?
我尝试解释下:因为V/F控制基本不需要计算电机的模型,只要让磁场在那里“傻转”就行了,而矢量控制不同,他是涉及电机模型的,有一个很重要的参数就是sita(对不起输入法没有)角,这个sita角是实时计算的,转速越快,由于采样频率的关系,他的运算结果就越不准确,容易导致控制品质的降低。
不知道对不对,请指教
精华帖版主置评:好,发言不错。我喜欢这样的描述。kdrjl
请填写推广理由:
分享
只看
楼主