首先,矢量控制就不要想了,再说控制水泵V/F足矣。

问题一:一定要用off2停车,之后切除1号泵,变频器的捕捉再启动一定要打开,另外PLC的控制时序也要把握好,off2=0~切除~off2=1、off1=0~接通2号泵~启动变频器,这套活得一气呵成,就看PLC的程序怎么写了。

问题二:参照问题一,捕捉再启动一定要打开

问题三:会报警,不会停车,但是还是那句话,要用off2。先off2就不会报警。