恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-07-19 22:22:40
4楼
你的程序使用的是数据块。
数据块的保持范围,是指数据块的某个范围。在这个范围内的数据,会在外部电源失去时,保存到一个非易失的存贮器中,下次上电时,数据能够恢复。
更正:
程序使用的是V存贮器。
V存贮器和数据块是一一对应关系。
数据块的内容,保存在非易失性存贮器中。其值可以是下载,也可以在程序中用SMB32、SMW32写入。
对S7200而言,设为保持范围的数据块,其实是对应的V存贮器相应的范围,在断电时由超级电容或电池保持数据内容。当超级电容及电池放完电,保持会失效,此时,对应数据块的内容将是上电话后的初始值。
因此,保持范围的设置,并不会改变数据块中的值。
而S7200 smart,数据的断电话保持,将不再依赖超级电容或电池,在断电话瞬间,直接写入非易失性存贮器。
smart的保持数据,是否直接覆盖数据块的内容?没有研究。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主