恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-07-20 08:15:08
10楼
楼主的问题1和2,在转换过程中确实有电流波动问题,这个毋庸置疑。但是如果调整到位,可以把转换过程电流的冲击控制在一个允许的范围。问题三其实与问题1和2是相同的。这里不赘述。
有一种更稳妥的办法,就是要么一台变频,一台软起分别控制两台电机,要么搞一个带同步器功能的变频器。这样就可以比较稳妥的切换变频与工频转换了。
K版您好。
您说的一个变频+2个软起的意思是,一台变频不够到50HZ,另外一台软起,那本身变频这一台是依旧变频运行吗? 这样频率从50HZ慢慢降下来? 请指点一下
请填写推广理由: