恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-07-20 08:34:00
5楼
就和PID块一样,调用编译就能直接生成图形。
如果使用APL库或者自定义库都能完成你说的这个功能。APL可以调用MonAnS / MonAnL 功能块,编译后会自动生成一个模拟量监视的图标,点击图标弹出的操作面板里面就有报警参数设置,趋势在线和历史。
找到图像pdl对应的层级文件夹,打开CFC编辑器,打开APL库,找到MonAnS功能块,拖拽到CFC,拖拽PCS7 AnIn通道驱动块,完成逻辑连线,右击MonAnS的PV_out管脚属性添加到短期归档
编译CFC程序,然后编译OS