恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-07-20 09:02:06
8楼
我打了两通电话去求证,第一通西门子400电话去求证,说是定时器的用法不能这样用,要在定时器Q后面加中间变量,刚开始不理解。又和供货商的的技术联系了下,总结和程序扫描周期有关系,因为不不能保证当前程序扫描周期内定时器正好完成定时!但是我又不明白为什么t2.q闭点为什么会断掉?T2.Q闭点断掉,那T2.Q应该会有输出.
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/71704589
这是S7-300定时器的文档,你可以参考一下,意思是一样的
我不知道热线谁跟你说的,如果是我,我就会按照上面我的解释的回答
请填写推广理由:
分享
只看
楼主