回复:求解答!两个接通延时定时器做“”沿触发问题!

NOT艺术

  • 帖子

    33
  • 精华

    0
  • 被关注

    17

论坛等级:侠客

注册时间:2014-01-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-07-20 09:50:51

10楼

展开查看
以下是引用pkh2006在2016-07-20 09:02:06的发言 >8楼

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/71704589


这是S7-300定时器的文档,你可以参考一下,意思是一样的


我不知道热线谁跟你说的,如果是我,我就会按照上面我的解释的回答

以下是引用NOT艺术在2016-07-19 16:04:23的发言 >5楼:我打了两通电话去求...

引用5楼详细内容:

我打了两通电话去求证,第一通西门子400电话去求证,说是定时器的用法不能这样用,要在定时器Q后面加中间变量,刚开始不理解。又和供货商的的技术联系了下,总结和程序扫描周期有关系,因为不不能保证当前程序扫描周期内定时器正好完成定时!但是我又不明白为什么t2.q闭点为什么会断掉?T2.Q闭点断掉,那T2.Q应该会有输出.

以下是引用pkh2006在2016-07-19 15:04:44的发言 >4楼:正常啊,主要取决于...

引用4楼详细内容:

正常啊,主要取决于你T2的2s是什么时间到的,如果在是第一行和第三行之间时间到了,那样有Q点输出,其余时间都不会有Q点输出,如果程序特别长的话,在第一行和第三行之间时间占总的循环时间的比例特别低。你可以将Q点置位改成个计数,然后OB30(4000ms周期)每个周期计个数,然后看看出现的概率。


S7-1200的计时器机制和S7-200的100ms不一样的,它不需要再一次调用TON就可以生效。也就是说不是T2时间到,并且运行完T2的TON,T2.Q=TRUE,而是只要时间到T2.Q=TRUE。

  谢谢解答! 自己去研究下