以下是引用RENHQ在2016-07-17 18:00:49的发言 >4楼

技术手段也有不好用的地方

利用咬钢信号加延时,比如轧机一直咬钢,那热检没信号了不做判断,

咬钢信号没了,在多长时间能到热检,比如t,那就在t-a到t+a时间段内热检信号变化有效这样能起到一定效果,但是如果咬钢信号不稳定,或者轧机出问题,那一样不好弄,我在冷床抛钢位置加了个热检,用这个方法做的,效果还不错

最安全的办法还是加风机,保证热检信号检测准确比如热检到检测位置焊个通道,在这个通道后方加风机,这样风全部从这个通道里面走,保证雾气进不了这个通道就行了

1、加风机,RENHQ说的,先加通道再加风机,这个可以根据实际情况好好设计下。

2、对热金属检测仪进行换型!