回复:移植项目中的一段程序出现错误,急!

Letham

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2023
  • 精华

    43
  • 被关注

    360

论坛等级:至圣

注册时间:2006-04-15

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-07-20 16:18:47

5楼

展开查看
以下是引用曾经丶笑天下在2016-07-20 16:04:59的发言 >4楼

你说的很对,取消 "优化访问“后从错误变成了警告,会有影响吗?

以下是引用Letham在2016-07-19 11:22:36的发言 >3楼:楼主 你得指令是没有...

引用3楼详细内容:

楼主 你得指令是没有问题的,根据你的 错误信息 应该是 FB 采用了“优化访问方式”,尝试取消 "优化访问“重新编译软件 看看。

寄存器 区域交叉寻址 区域代码是正确的(来自STEP7 v5.5帮组文件,STEP7 PORTAL里 没有详细查看)

取消 优化访问后,但从你的代码来看不应该出现警告信息,你再查查是否其他地方有什么警告吧。