以下是引用鲁小花在2016-07-20 08:15:08的发言 >

K版您好。

您说的一个变频+2个软起的意思是,一台变频不够到50HZ,另外一台软起,那本身变频这一台是依旧变频运行吗? 这样频率从50HZ慢慢降下来?  请指点一下

没错,是的。这个方案的结构就是,变频始终有一台泵被控制,不做转换。只要闭环不到位,变频调到头了,就软起另外一台,反之亦然。这样的方案好处是,没有接触器对变频器输出的切换,不会导致电流的波动。软起自己起,自己旁路工频自己停,各是各嘛。这个方案,在n年以前的自动化展览会,见过西门子展台的演示模型。挺有意思的。


有关一台变频器转换n台泵工频运行,这个应用也很多。问题在于转换过程,可能存在的危险隐患,比如,转换过程的电流冲击对变频器的损害;比如转换后电机被负载迅速制动导致的转速跌落太大,工频直起现象再现。等等。因此,这种一拖多,有一定的技术难度,存在风险。