以下是引用yming在2016-07-20 10:13:52的发言 >

计算机NET口,是指网口?自己写程序?用的什么软件?


应该是VB.NET,用了一个动态链接库。过两天,准备把BiCo的功能也实现,都可以自制一个“STARTER”了。


我今天用STARTER与S120通讯,不用他的操作面板,直接用参数改写的方式,想让电机启动,结果没反应。r0002 = 41,意思是ON / OFF1 = 0,合闸不可能。我仔细检查,明明是P0840 = 1了呀,怎么回事呢?问热线技术支持才知道,P840必须要有沿触发。改参数值的方式不行。我才明白。启动还需要一个沿触发的激励。改用DCC的一个触发块,就OK了。挺好玩的。用变频器装置干些PLC的活。有意思。