回复:变频器一拖二,可以这样使用吗?

鲁小花

  • 帖子

    186
  • 精华

    1
  • 被关注

    32

论坛等级:侠士

注册时间:2015-08-02

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-07-21 07:24:43

19楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2016-07-20 19:16:47的发言 >18楼

没错,是的。这个方案的结构就是,变频始终有一台泵被控制,不做转换。只要闭环不到位,变频调到头了,就软起另外一台,反之亦然。这样的方案好处是,没有接触器对变频器输出的切换,不会导致电流的波动。软起自己起,自己旁路工频自己停,各是各嘛。这个方案,在n年以前的自动化展览会,见过西门子展台的演示模型。挺有意思的。


有关一台变频器转换n台泵工频运行,这个应用也很多。问题在于转换过程,可能存在的危险隐患,比如,转换过程的电流冲击对变频器的损害;比如转换后电机被负载迅速制动导致的转速跌落太大,工频直起现象再现。等等。因此,这种一拖多,有一定的技术难度,存在风险。

以下是引用鲁小花在2016-07-20 08:15:08的发言 >:K版您好。您说的一...

引用详细内容:

K版您好。

您说的一个变频+2个软起的意思是,一台变频不够到50HZ,另外一台软起,那本身变频这一台是依旧变频运行吗? 这样频率从50HZ慢慢降下来?  请指点一下

那么K版 我有个问题  有些场合需要比方说两用一备  那您那边有什么好的方案吗  

以前我就是那种一拖多,确实存在您说的转速落差之类 麻烦你~

希望多年以后看看自己会发现如今的努力没有白费。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8235条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。