回复:各位有没有遇上过S7-1200 做MODBUS主站,从站断电,MB_MASTER DONE和ERROR都不来

pkh2006

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    872
  • 精华

    11
  • 被关注

    130

论坛等级:奇侠

注册时间:2013-08-25

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2016-07-21 08:53:45

5楼

展开查看
以下是引用顺其自然1030在2016-07-20 18:41:56的发言 >4楼

遇到过这种情况,可能是某些设置没做好,原先有个项目出现这种情况,后来找了好久原因也没找到,最后加了个延时,就是延时多长时间没有收到DONE或者ERROR信号就直接进行下一个,才解决,但是最近一个项目,因为之前遇到过这种情况,这次就非常小心,最后一切顺利,从站断电后,重复读取三次,如果没反应就直接报ERROR,建议楼主好好检查下程序和设置

我是遇不到才想问各位有没有遇上的,因为理论上如果DONE位来了,触发下一个REQ是不会出现的。


目前只发现MB_MASTER运行时,也就是BUSY=1时,修改MB_MASTER的任意变量,都会导致什么输出信号包括BUSY位都是0。