回复:WinCC flexible SMART V3 与S7 200 SMART时间同步问题

愿我能

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3007
  • 精华

    7
  • 被关注

    283

论坛等级:至圣

注册时间:2009-11-06

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2016-07-21 14:06:29

4楼

展开查看
以下是引用asdf6在2016-07-21 13:47:29的发言 >3楼

日期/时间 PLC 这个不能写入么?我是想以PLC的时间为基准,因为我选的PLC可以保持7天时间,但也需要在OP上可以修改时间写入到PLC中,我在PLC中编写了读写。读的话只是开机读一次,然后其他时间就是等着OP上的写入。

以下是引用愿我能在2016-07-21 13:11:38的发言 >2楼:日期/时间 PLC:...

引用2楼详细内容:

日期/时间 PLC:将日期和时间从PLC传送至HMI设备;

日期/时间:将日期和时间从HMI设备传送至PLC。

如果你想以PLC系统时间为基准时间,选择日期/时间 /PLC,

如果以HMI设备时钟为基准时间,选择日期/时间。

你的程序有问题,你不可以使用SM0.0来写PLC 系统时间,应该是需要修改PLC的时间再进行写操作。

 你使用SM0.1读PLC系统时间,只是读一次没有用的,应该使用SM0.0来读PLC系统时间。