7楼

展开查看
以下是引用菲戈在2016-07-20 21:20:33的发言 >6楼

那你把XY轴的编码器线和动力线直接对换一下不就行了

以下是引用朗奕在2016-07-20 20:52:03的发言 >5楼:谢谢斑竹大人可以确...

引用5楼详细内容:

谢谢斑竹大人

可以确定 编码器类型是一样的 

另问 

1, 驱动=》配置

重新配置轴 可以实现吗 

2, 我只是想 按X 然后 实际Y轴动作

             按Y 实际 X轴动作 

所以 才修改的那几个参数 

这样的话 应该不用考虑 电机参数 和编码器类型吧 

因为 驱动 和电机 和编码器 他们的硬件连接没变化 软件上也没变化



求教



以下是引用菲戈在2016-07-20 08:26:48的发言 >3楼:问题1 你确定XY轴...

引用3楼详细内容:

问题1 你确定XY轴的轴参数也是相同的?(比如编码器类型之类的),建议用StartUp-Tool 重新解绑轴再绑定轴。参数会回收

问题2编码器绝对位置丢失是正常的,因为你修改了编码器相关参数