以下是引用鲁小花在2016-07-21 07:24:43的发言 >

那么K版 我有个问题  有些场合需要比方说两用一备  那您那边有什么好的方案吗  

以前我就是那种一拖多,确实存在您说的转速落差之类 麻烦你~

首先说,现在的变频器控制多泵转换工频是没有问题的。就是一个应用技巧问题。转换过程需要做好必要的工作即可。像32楼所示的例子。很典型的。而且在SINAMICS的家族里,S120和G130都有相位检测功能,可以做到变频转工频的无缝转换。不过需要附加选件支持。


对于没有经验的,或把握不大的,采用传统的多泵控制结构,也未尝不可。使用上难度系数小,技术门槛低,而且也是成熟方案呗。


完全取决于自己的选择。