回复:变频器一拖二,可以这样使用吗?

鲁小花

  • 帖子

    186
  • 精华

    1
  • 被关注

    32

论坛等级:侠士

注册时间:2015-08-02

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-07-22 07:50:52

26楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2016-07-21 18:52:43的发言 >25楼

首先说,现在的变频器控制多泵转换工频是没有问题的。就是一个应用技巧问题。转换过程需要做好必要的工作即可。像32楼所示的例子。很典型的。而且在SINAMICS的家族里,S120和G130都有相位检测功能,可以做到变频转工频的无缝转换。不过需要附加选件支持。


对于没有经验的,或把握不大的,采用传统的多泵控制结构,也未尝不可。使用上难度系数小,技术门槛低,而且也是成熟方案呗。


完全取决于自己的选择。

以下是引用鲁小花在2016-07-21 07:24:43的发言 >:那么K版 我有个问题...

引用详细内容:

那么K版 我有个问题  有些场合需要比方说两用一备  那您那边有什么好的方案吗  

以前我就是那种一拖多,确实存在您说的转速落差之类 麻烦你~

感谢k版!!!

希望多年以后看看自己会发现如今的努力没有白费。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8163条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。