回复:314-2PTP与多台MM430进行USS通讯读取电流电压频率编程问题

传动小虾米

  • 帖子

    99
  • 精华

    27
  • 被关注

    32

论坛等级:侠圣

注册时间:2006-07-14

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-07-22 09:02:47

3楼

1. 依据USS协议编写报文;
2. 使用S7-300提供的串口数据发送程序发送USS报文;
3. 使用S7-300提供的串口数据接收程序接收USS报文;
4. 依据USS协议分析接收到的报文。

CPU314-2PtP调用系统功能块SFB60和SFB61进行串行通讯接口数据的发送和接收

与多台MM4通讯时,首先设置好他们的地址,最多31从站。

如果是广播通讯,需要将报文中ADR字节的第5位设置为 1,该信息就是广播信息,对串行链路上的所有信息都有效。从站地址是不用判定的。

如果不是广播通讯,ADR字节的第4位到第0位是从站地址。你需要和哪个从站通讯就修改为那个从站的地址。

其余的设置和单台通讯一样。