SMART LINE 显示字符串问题

1234

3

2016-07-23 13:24:14

现我要在触摸屏中需显示字符串遇到如果字符数量为8,9,10个的时候显示空白,但程序监控数据是有的。(例如字符串定义在VB0中,变量寻址VB0的时候回出现以上情况,如果变量寻址VB1的时候,就是好的)

PLC是S7-200SAMART    触摸屏是smart 700IE V3  

后来我试验了一下,试验过程如下:

将变量寻址为VB0时,

1、在数据块中 VB0 "ABCDEFG" (7个字符)显示正常;

2、在数据块中 VB0 "ABCDEFGH" (8个字符)不显示;

3、这里省略两步,9个字符,10个字符都不显示;

4、在数据块中 VB0 "ABCDEFGHIJK" (11个字符)显示正常;

将变量寻址为VB1时,

  都能正常显示

变量长度和I/0域长度都足够。