恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-07-23 13:58:34
11楼
原理图是对的。但是:
我是将电阻直接做在PLC-AI接口处。(双绞线,焊好电阻;热缩管封上。)如果中间有接线(柜)端子,也是同样;不要将电阻做在端子处。
如果有,也可用PN网线(2X双绞线)直接去传感器(电源+信号,根据安装情况)。
电阻我是用490欧。AI端口的数值做个校正FC功能块。(信号给出20mA,校正信号的100%)
AI的M和PLC的电源M连接(DC/DC/DC)。
总之,各走各的。要点是:一条电缆的去回电流和=零。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主