回复:S7-1200模拟量信号电缆长度问题

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23508
  • 精华

    901
  • 被关注

    1279

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-07-23 14:50:56

13楼

我记得PLC的AI是3个点的端子,是可以取下来的。

你把它取下来,M端连接2个电阻的一端与2电缆一端+电源M线,每个AI与各自电阻和电缆一端焊好。(用热缩管做好,都看不出有电阻。)

两条双绞线去柜接线端子(排)或直接去信号传感器(看你的安装)。

做好后,再插上PLC。

490欧不是考虑阻抗。你用500欧也没那么准(它可能实际是503欧或498欧)。

而模拟量是16#6000=100%;20mA也不可能那么准。超过还有报警的问题。所以最好自己去校正。


最后一句的意思是,如果一条电缆不是电流和等于零;必定有电流绕经其他回路。其可能就会产生干扰。对吧?


我用的是MAC,没有画笔工具。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?