回复:求助帖---1200PLC无线无法识别

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23699
  • 精华

    914
  • 被关注

    1286

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-07-24 10:54:59

9楼

展开查看
以下是引用小玉@在2016-07-24 08:14:16的发言 >7楼

先谢谢Y版,我这样理解对么?

-------------

1、1200在出厂的时候,PN口是Mac识别的,也就是LLDP去识别---无线网卡不支持LLDP,所以需要有线网卡去发现PN口,并修改PN口的IP地址,使PN口支持TCP/IP协议。

2、当1200的IP地址写入后,PN口使用的是TCP/IP协议,所以这时可以用无线和有限进行程序的上载、下载、调试。

-------------

如果我这样理解对的话,那还是无法解释无线网卡无法发现1200PLC(此时PLC已经有IP地址,能Ping 通)的问题?

以下是引用yming在2016-07-23 14:10:56的发言 >6楼:无线就是不可以用于...

引用6楼详细内容:

无线就是不可以用于底层链路发现协议(LLDP);

但你用TCP/IP协议的连接是没问题的(直接搜索IP地址);可以上载、下载、调试等等。

这是两码事儿。

ping是TCP/IP数据包好么?


LLDP就是通过底层物理地址MAC号来识别西门子的产品,它不会去识别其他厂家的产品。识别出来后你才可以去更改、设置设备名称和IP、子网掩码、网关。这些都是通过左侧的项目树下的在线访问来执行的。


主界面的在线、离线则通过(已分配的)设备名称和IP地址来建立在线连接。TIA不支持的西门子设备(例如:S120驱动),你也在线不了。