恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-07-24 17:51:48
28楼
学习下,UPS不是这能给PC延时关机吗,还可以支持负载运动到位?
一般情况下,UPS电源不建议接感性负载。如果要接入感性负载就要在原有设备的功率3-7倍的基础上配置UPS电源。
因此,在功率未达到要求情况下,UPS电源不能直接驱动电机(感性负载),但是可以考虑选择带容性的整流和逆变装置设备作为中间能量转运桥梁。
如软启动器是带容性整流性负载(工作原理图中整流晶闸管都并电容,采用三相反并联晶闸管作为调压器,且反并联晶闸管都并电容,属容性整流型负载),逆变回路形成阶梯波比较适合电容性负载,通过软启动器作为中间环节来驱动电机,实现不间断电源驱动感性负载。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主