回复:关于应急电源的,急!

海边玩耍的孩子

  • 帖子

    187
  • 精华

    2
  • 被关注

    26

论坛等级:侠士

注册时间:2012-03-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-07-24 17:51:48

28楼

展开查看
以下是引用北方的一匹狼在2016-07-24 08:56:25的发言 >27楼

学习下,UPS不是这能给PC延时关机吗,还可以支持负载运动到位?

一般情况下,UPS电源不建议接感性负载。如果要接入感性负载就要在原有设备的功率3-7倍的基础上配置UPS电源。


因此,在功率未达到要求情况下,UPS电源不能直接驱动电机(感性负载),但是可以考虑选择带容性的整流和逆变装置设备作为中间能量转运桥梁。

如软启动器是带容性整流性负载(工作原理图中整流晶闸管都并电容,采用三相反并联晶闸管作为调压器,且反并联晶闸管都并电容,属容性整流型负载),逆变回路形成阶梯波比较适合电容性负载,通过软启动器作为中间环节来驱动电机,实现不间断电源驱动感性负载。

人的天职在勇于探索真理
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

低压电气

共有4307条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。