恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-07-24 19:26:59
28楼
只要是角度测量传感器输出模拟量是4-20mA的,就可以长距离传输。上百米距离也没问题。1200的模拟量输入是0-10V的?难道不能可编程吗?就像变频器的模拟量输入端子,既可以电压输入,也可以电流输入?是可选的。
是1200CPU主体上自带的两个模拟量输入是 0-10V的,并且无法修改的!所以只能通过把传感器传输回来的电流信号并联电阻/其他方式改为电压信号才可以。