 你的流量计流量值通讯采用字型吗? 如果是,那是用不着交换字节的。诚然,MODBUS RTU的字与200的字存在高低字节颠倒的问题,但200的MODBUS库已做了处理,不再存在高低字节的问题。

可能你的流量计流量值通讯采用的是浮点数,占用2个40xxx或者30xxx地址,读上来的流量值就锝交换高低字才能得到正确数值。 是交换高低字,不交换高低字节