2楼

展开查看
以下是引用HUANGZE75在2016-07-25 11:21:34的发言 >

北侠你改过是吧,实际运行效果怎么样,好思路啊。

没有改过,只是以前的时候发现了这个问题,70系列的整流回馈单元跟现在SINAMICS 120系列有这样的一个

区别,但是现在西门子的手册没有这个说明,可能有人不知道这个问题。


70的预充电是电流控制,能力比较大,S120 则是时间控制,3S如果达不到电压则有30027的故障。


现场的使用是70的整流带S120的电机模块,这个没有问题,就是输出直流母线,其他的区别不大。