回复:【求指点】6se70公共直流母线12脉动主从整流,主报F049,从报F066

冷云

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    206
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:侠客

注册时间:2007-09-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-07-25 14:06:36

5楼

展开查看
以下是引用北雪雪纷飞在2016-07-25 08:24:25的发言 >2楼

CUR没有更换吗?F032是相序错误,,

感觉还是电网或者干扰造成的,上级电网有没有电炉之类的负载,

先谢谢 北雪雪纷飞!


CUR板在复产之前已经换过了,而且功率模块也换了。因为之前报F032和F033,感觉是误报或者干扰,所以怀疑板子有问题,才换掉的。换掉之后仍然报故障,复产1个多月了,F032和F033没再报。但是F049 F066 有两段直流母线都报。


与我们的高压在一个变压器上的有精炼炉负荷,虽然在一个变压器上,但是上级变压器是三卷的变压器进线110kv,精炼炉在35kv上,我们在10kv上。我上周也怀疑是不是有大的变频负荷与我们在一个电网上,但是,没有充分的证据可以说明与精炼炉有关系。


请指点如何才能确定是否与精炼有关?

坚决不做“眼高手低”的人!