回复:【求指点】6se70公共直流母线12脉动主从整流,主报F049,从报F066

冷云

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    206
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:侠客

注册时间:2007-09-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-07-25 14:11:42

6楼

展开查看
以下是引用小皮在2016-07-25 10:22:25的发言 >3楼

你的整流12相配置如何,有电抗器吗,压降多少的。

谢谢小皮的回复!


变压器两个副边,一个Y接,一个△接。主从整流分别接变压器的两个副边,形成12脉整流。

进线没设置电抗器。