回复:请懂安全plc的前辈请教:安全plc(西门子cpu416-2f)的一般控制程序和安全程序要分开下吗?

矿泉水2099

  • 帖子

    164
  • 精华

    0
  • 被关注

    15

论坛等级:侠士

注册时间:2014-01-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-07-25 18:59:57

4楼

展开查看
以下是引用渔明鱼工在2016-07-25 16:01:16的发言 >3楼

 可以一次全部下载的

正如二楼的图片所说,如果在线更改安全程序,程序中不做中断复位,在关闭PLC电源后安全PLC可能会停止运行,这种情况最好修改安全程序后要通过编译通过后download比较好。

举个例子:假如旧的cpu416–2f坏掉了,我又新订购一个新的同型号的cpu,安装后,我可以把step7上的备份一次性下载,就好了吗?不需要下载一次再选择安全程序下载第二次吗?



还有以前上传得到了组态备份怎么编译会提示好多报错啊?