谢谢kdrjl版主!我描述的不是很清楚,再做些补充。
整流单元是正常生产用着的,有简单的参数设置,报故障的是整流单元。我们用的是整流单元 6se7041-8hk85-0aa0 ,没有回馈功能,公共直流母线上有制动单元和制动电阻。
正常生产过程中,突然报故障停机。主整流报F049,从整流报F066。
一个报F049,一个报F066这太像是被干扰了。
报故障,需要蹲守监控,只要一报故障,马上应该查看此时同一电网上其他大用电设备正在做什么。可以手机相互联系,互通情况。