以下是引用ransad在2016-07-25 17:35:43的发言 >3楼

你这多半是接地没做好,做好接地,用屏蔽线,屏蔽层两端接外壳,

通讯口烧了,把外壳拆开,把烧掉的电阻换了就可以了。

仪表通讯口就三根线,A/B/GND,那个地我开始是接的PLC串口的外壳,还是跳。后来改在串口的5针上,直接就不能通讯了,所以拆了。通讯口烧了我可以换CPU,问题是,我换了以后怎么才能避免这个问题。另外还挂着两个扩展块,AI和AO的,外部设备和通道24V用的一个开关电源。不知道和这个有关系没。




通讯干扰,最后采取的办法还是光电隔离的转换接头,这样仪表和PLC这边就彻底没有电器干扰了。