回复:某个DB块的赋值———来源真没找到。。。

逐feng

  • 帖子

    657
  • 精华

    0
  • 被关注

    32

论坛等级:侠圣

注册时间:2008-10-20

白金 白金 如何晋级?

发布于 2016-07-26 09:57:19

9楼

展开查看
以下是引用Zane在2016-07-25 23:14:03的发言 >3楼

这是个很好的思路!


另外,可以结合工艺相关的线索结合起来查找。


首先在线监控,这个数据地址的数据是否在变化?如果怀疑不是本地CPU写的,那其他什么设备开启会导致数据变化?

以下是引用KITT在2016-07-25 22:39:32的发言 >2楼:有以太网通信吗?S7...

引用2楼详细内容:

有以太网通信吗?S7单边通信?另外如果用间接寻址你要看是否有注释有注释的话就有迹可循,如果没注释的话自己大概看一下老外的程序应该有套路你要慢慢看,只要不全是STL 间接寻址指针就好办点。

谢谢Zane版主

其实,我是按注释结合工艺来查的


这个DB注释标记为 手动DB块,但也是没找到,其他手动DB块倒是能找到地址。。。


另外,这个DB里的数据是在手动的时候,数值会有变化,否则也不会引起我的注意


只不过还是没有找到源地址,没找到数据从哪边传过来的。。。

我还得再看看程序