以下是引用逐feng在2016-07-26 09:47:30的发言 >

谢谢KITT大侠。



项目的结构是这样的:

主CPU是315 PN/DP,无FB14/15


分站是IM151-8 PN/DP

有FB14,FB15,(Put/Get)

DB块存在于这分站


但是Put/Get 指向的是DB150、151,我要找的这个是另一个DB,跟这个没关系


但是我有个问题:

1.这个算是单边的不?

因为在主站那侧没有Put,Get,而且主站那侧,也没有建立S7 connection,只有151-8 那侧有

2.


这个configured at one end 是灰项,而且是打勾的,有影响吗?


我查了下单边通讯,说的是不是这个 勾选项?

151-8pn dp有put get的话绝对有单边通讯,你可以打开netpro里面看到连接的目标IP指向315 2pndp的CPU,单边通讯在一边配置通讯参数另一边不需要任何配置在step7项目下是这样的.在博途新的CPU现在多了一个是否允许远端通过单边通讯读写数据的选项。