首先你的标题 不应该叫PROFINET 通讯读取外围仪表,

楼主需求是利用S7-1500集成的PN口(这个口名称叫PN口,那当然是支持PROFINET通讯的),来读取外围支持MODBUS TCP的仪表数据

S7-1500集成的PN口支持PROFINET 和TCP,UDP 等通信连接,所以支持MODBUS TCP。并且可以同时进行MODBUS TCP 和PROFINET通信,只不过PROFINET 通信报文是预留带宽的,比TCP报文优先级高;l另外MODBUS TCP 占用的是OUC 的通信资源。

S7-1500的MODBUS TCP 通讯是有相关库程序的。

MODBUS TCP 通信函数库有2个程序块,MB_CLIENT和MB_SERVER,根据你的描述,S7-1500是作为客户机来使用的所以调用MB_CLIENT即可。如果不明白可以查看帮助F1
MODBUS TCP 库程序位置如下