回复:【分享】1200PLC发送电子邮件

pkh2006

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    872
  • 精华

    11
  • 被关注

    130

论坛等级:奇侠

注册时间:2013-08-25

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2016-07-26 17:31:20

11楼

展开查看
以下是引用鲁小花在2016-07-26 16:18:00的发言 >10楼

Y版  请问是不是PLC 网口只要接入公网就可以实现?  我插在已经自动拨号可以上网的 路由 LAN口接PLC 可以吗?

以下是引用yming在2016-07-26 10:13:47的发言 >7楼:很好。只有动手做了...

引用7楼详细内容:

很好。

只有动手做了才会知道。。

这个最大的用途是:当运行的PLC出现特定状态时(编程时指定),可触发发送邮件,报告你想知道的特定状态。其状态编码可以是你组织制定的,因此,也只有你自己知道。

 

这里重要的是:

1、因为PLC的MAIL服务只是最简单服务,因此,你必须要确认接收邮件的服务器开放25端口;而不是仅SSL加密端口。

2、需要知道接收邮件服务器的IP地址(这个可以通过ping 服务器域名得到);且地址不变(公共邮箱的服务器因维护、备份等原因,是会切换的,域名不变但服务器的IP会改变)。因此,最好是使用企业内部固定不变的邮件服务器,或通过它转发。

3、背景数据块中的服务器地址 IP是可以设的。可以通过 手机、Pad修改后再发送。(由现场人员修改)也可以使用DB保存多个邮件服务器地址。当发送失败时,换一个。

4、PLC需要设置网关(指定路由器)。

5、楼主设的执行时间5分钟,实际上可以更长些。如果网络畅通,可能1-2秒就完成了。

 

可以,PLC设定网关地址即可,网关地址即为路由器LAN口地址