你图纸里有很多不规范的地方,最明显的如常长点和常闭点都是有方向的,建议楼主也学习下Eplan绘图,同时支持3D箱柜设计。
另外设备选型也很关键,图中西门子开关电源很显眼,但知觉判断功率可以减小一些,体积会小点。或换为导轨安装方式的开关电源,这样你的空间也会宽松许多。QF6和QF7断路器也可以放下,断路器和热继也可用电机保护开关代替。还有为了安全考虑,你的按钮和转换开关使用DC24V,指示灯而使用AC220V,按钮和指示灯不在同一个箱门上。