首先你需要进行线性变换,把输入信号转换成工程量,200的库中也有scale和unscale,scale是数字量到工程量的转换(输入信号处理),unscale是工程量到数字量转换(输出信号处理的)。如果实在找不到这个库,也可以根据线性变换自己做一个:假设需要把信号x,范围是[a,b],转换成信号y,范围是[c,d]。则根据(x-a)/(b-a)=(y-c)/(d-c)求出y。
因为你的控制和输出是反的,4~20mA对应的数字量是6400~32000,如果你的阀门控制也是用4~20mA控制的,则可以直接用:aqw=32000-aiw。
根据上面的scale公式,求出y后,用y和2.0比较,比较结果赋值给q0.0(如果y大于2.0则q0.0为1,否则为0).