回复:[秀]基于STEP7+WINCC的S7300控制面板

KITT

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1223
  • 精华

    13
  • 被关注

    157

论坛等级:奇侠

注册时间:2013-06-15

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2016-07-27 08:40:13

3楼

展开查看
以下是引用宁超在2016-07-27 08:31:16的发言 >2楼

只是取用了PCS7的图片。PCS7 的很多功能在LAD编程语言以及Step+wincc模式下实现起来还是比较麻烦,比如不借助CFC的 raadback功能,LAD就很难实现回读保存参数。

以下是引用KITT在2016-07-25 22:42:04的发言 >1楼: 这个必须赞,确实...

引用1楼详细内容:

 这个必须赞,确实很强,当然对PCS7的运行机制还是很感兴趣。

step7+wincc用lad stl一般不存在统一下载及生成的db的情况所以readback并不是那么重要了,只要不下载db就没什么问题。

SIMATIC!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

网友专栏

共有3364条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。