以下是引用KITT在2016-07-27 08:40:13的发言 >3楼

step7+wincc用lad stl一般不存在统一下载及生成的db的情况所以readback并不是那么重要了,只要不下载db就没什么问题。

以下是引用宁超在2016-07-27 08:31:16的发言 >2楼:只是取用了PCS7的...

引用2楼详细内容:

只是取用了PCS7的图片。PCS7 的很多功能在LAD编程语言以及Step+wincc模式下实现起来还是比较麻烦,比如不借助CFC的 raadback功能,LAD就很难实现回读保存参数。

以下是引用KITT在2016-07-25 22:42:04的发言 >1楼: 这个必须赞,确实...

引用1楼详细内容:

 这个必须赞,确实很强,当然对PCS7的运行机制还是很感兴趣。

生产过程中修改的报警限值,PID参数等都想要在下次冷启动的时候保存起来,不被初始值覆盖。这时候也需要使用readback功能